400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

2016.88 某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感言火灾探测器和图像型火灾探测器。中庭的环廊设置点型感烟探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有( )。

A中庭任一线型光束感烟火灾探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号

B中庭两个地址线型光束感烟火在探测器的报警信号

C中庭任一线型光束感烟火灾探测器与外廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号

D中庭两个地址图像型火灾感烟探测器的报警信号

E环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号

问:老师再给解析一下这个题!

注册消防工程师 2020-05-12 3 1054
回复区
  • 2020-05-12 05:42:57

    答:题干“中庭与环廊之间无防烟分隔”,那么中庭和环廊视为一个防烟分区。ABCD选项都符合:由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟设施开启的联动触发信号。E选项,环廊与相邻商铺不属一个防烟分区,因此错误

  • 2020-05-12 05:43:01

    问:怎么看出没有防烟分隔?同时答案BD是同一类型的火灾探测器!

  • 2020-05-12 05:43:07

    答:题干里少了一段话?“中庭与环廊之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施”这段没有。
    看《实务》教材火灾自动报警系统中,关于防排烟联动控制设计,并没有要求两个不同类型的火灾探测器的报警信号,只是同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号