2016.67 下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
A常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B加压送风机启动由其所在防火分区内的一致火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
问:老师,解析一下这个题
答:这题我们不看规范来试试,很明显答案应该在CD选项里选,一个是所有前室,一个是防火分区内的所有前室,必然有个是错误的,再来回想下防烟排烟的概念,防烟看防火分区,排烟看防烟分区,那么就知道C错误,选C
问:那就是说,答案C防火分区不明?可以这样理解吗?
答:这是对规范条文不是那么熟悉时的一种解题方法。实际上来说不全面。《烟规》5.1.3当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,并应符合下列规定:
1应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;
2应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。