400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

某独栋综合型图书物流建筑,地上1层,建筑高度6m,耐火等级一级;其按使用功能分为分拣加工作业区与储存区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔;建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列有关描述,表述正确的是( )。

A分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积不限

B分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积为32000m2

C储存区的最大允许占地面积为24000m2

D储存区的防火分区最大允许建筑面积为6000m2

E储存区的防火分区最大允许建筑面积为12000m2

问:老师,问下这题怎么解??答案是ACD。是不是设置了自喷和自动报警系统仓库的面积可以扩大4倍。

注册消防工程师 2020-05-12 1 1220
回复区
  • 2020-05-12 05:45:18

    答:《建规》3.3.10-2,不是所有设自喷和火报的仓库都可以增加3.0倍,有好多前提的,储存区与分拣区防火墙分隔,储存的丙类物品不能是可燃液体,不能是棉、毛、丝、麻及其他纺织品,不能是泡沫塑料,建筑物耐火等级一级,如果储存丁戊类的耐火等级不低于二级