问:王老师您好,地下设备用房防火分区最大允许建筑面积1000㎡,设自喷,面积可以增加吗?
答:地下设备用房这里是在表格的备注里,那么还属于在表格里,而规范小注里说得很明白:设自喷,防火分区“可按本表”增加1倍。因此,我们认为地下设备用房设自喷,防火分区面积可为2000平