3.某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测,该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/S。设计扬程为0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查检验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运行情况。下列检测结果中,符合国家消防技术标准的是( )。

A自动喷水泵零流量时的压力为1.50MPa

B自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开6s后,流量开关发出信号启动自动喷水泵

C消火栓泵处流量25L/s时电机停止工作

D消火栓泵处流量25L/s时电机停止工作

问:你好王老师!3题D选项,消火栓出流量3L/S,没有达到一只消防水抢流量,消防泵不启动,我认为是对的。

注册消防工程师 2020-05-12 1 1083
回复区
  • 2020-05-12 05:47:38

    答:这是道真题。该建筑为二类公共建筑,高位消防水箱最低有效水位至最不利喷头的高度为10m,则能满足最不利静水压力的要求,不需要设置稳压泵。而根据图示说明,

    e744f456724f492927388cad48b91964.png

    流量开关的特性有动作后30S再启泵,那么B选项可以确定是错误的,应由报警阀压力开关启泵。到这里基本排除法也是D正确了。
    但是D选项,不需要大于一支水枪的流量5L/S,只需要大于设计泄漏量,流量开关就可以动作,问题是不知道具体的管道流速和直径,需要知道试验消火栓达到流量3L/S时,是否时间还未到30S?暂时能想到的思路,明天再看看是否还有别的思路来证明D选项正确。