96.某办公楼,设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间,消防电梯单独设置,在检查消防电梯及其前室时,下列做法中,符合规定的有( )。

A消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s

B在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮

C在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分割

D地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠

E消防电梯前室建筑面积为6m2

问:96题E选项是错的吧,答案是正确的

注册消防工程师 2020-05-12 1 980
回复区
  • 2020-05-12 05:48:04

    答:E错的,应是前室的使用面积不小于6平,不是建筑面积。新规范还加了“前室的短边不应小于2.4米”