98.对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有( )。
A水流指示器的信号蝶阀故障
B水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C消防联动控制设备中的控制模块损坏
D水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态
E水泵控制柜故障
问:98题E选项可以选吗
答:水流指示器只负责报告火灾发生的部位,与消防水泵的启动没有关系,AB错误;压力开关可以直接连锁启泵,与消防联动控制器的状态没有关系,C错误;只剩下DE了。这个很好分析,压力开关正常动作水泵没启动,那么要么就是压力开关到水泵控制柜的连线出现故障,要么就是水泵控制柜故障,水泵控制柜处于非“自动”状态,再接着往下捋,还可能是水泵电源故障,水泵损坏等。