问:12.某综合楼,建筑高度45m,地上部分使用功能为商场、办公和酒店,地下部分为停车场和配套用房,各层建筑面积均为1500m2,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统全保护,其室内消火栓设计流量最小不应小于( )L/s。

A25  B30  C35  D40

注册消防工程师 2020-05-12 1 977
回复区
  • 2020-05-12 05:48:50

    答:该建筑符合24m以上任一层建筑面积大于1000平的多种功能组合的公建,属一类高层公建。再查《消规》表3.5.2可知,建设高度小于50米的一类公共建筑,室内消火栓设计流量为30L/S;再根据3.5.3,可减去5L/S,最终该综合楼室内消火栓设计流量至少25L/S