400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

3.存在的问题及理由:

1)存在的问题:150m2和210m2包间疏散门向内开启不符合规范要求。理由:150m2和210m2包间的疏散人员为150*0.5=75人和210*0.5=105人,当人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限,以上两个包间不符合疏散门向内开启的条件

2)存在的问题:包间不宜设置在袋形走道的两侧或尽端。理由:歌舞娱乐游艺放映场所不宜布置在袋形走道的两侧或尽端

问:请大家帮忙看一下第三题的第二问,歌舞场所不宜布置在袋形走道的两侧或尽端并不代表不可以吧,题目中的是10米,挑错时,查表为最远距离为9米,应该也是对的吧?

注册消防工程师 2020-05-12 1 874
回复区
  • 2020-05-12 05:49:37

    答:“不宜”确实不是“严禁、不应”,没那么严厉。“歌舞娱乐场所不宜布置在袋形走道两侧或尽端”是规范原文,既然是指出问题,那么依规范,还是得指出来。
    安全疏散距离10米呢,如果题干有“已按相关消防规范设置了各消防设施”这类话,这里判断:设置在多层建筑四层及以上的歌舞娱乐场所,应该设置自喷,那么就是对的;如果没有这类文字,那么就是错的。