18.以下关于自动喷水灭火系统喷头选用说法不正确得有( )。
A某防护冷却系统,用于保护防火玻璃墙,喷头设置高度6m,选用标准响应边墙型喷头
B某厂房,无吊顶,采用湿式系统,配水只管布置在梁下,选用直立性洒水喷头
C某仓库,无吊顶,采用预作用系统,配水支管布置在梁下,选用直立性洒水喷头
D某一类高层宾馆,采用湿式系统,客房内无吊顶,顶板水平,选用边墙型洒水喷头;其走道吊顶,选用隐蔽式喷头
E某商场中庭,最大净空高度15m,采用湿式系统,中庭部位选用快速响应喷头
问:老师,第18题
答:选项A,参6.1.6可采用边墙型喷头,但参5.0.15,当设置高度为4-8米时,应采用快速响应洒水喷头,故A错误;选项B,参6.1.3-1,B正确;选项C,参6.1.4,C正确;选项D,该高层宾馆为中危I级场所,参6.1.3-3,顶板水平面的宾馆客房可采用边墙型喷头,但走道有吊顶,应参6.1.3-2,选择下垂型喷头或吊顶型喷头,而不应参6.1.3-7,采用隐敝型喷头,D错误;选项E,中庭净空高度18m,查表6.1.1,应采用非仓库型特殊应用喷头,E错误。
答案选ADE