51.某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位,减压阀至最不利消防给水的水头损失为0.04MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa。0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现国家消防技术标准的是( )。

A减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压力为0.395MPa

B试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa

C出流量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa

D在试验消火栓出水、设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪声没有明显异常不少于设计的65%

问:这题之前在群里我发过详细解析

注册消防工程师 2020-05-12 1 960
回复区
  • 2020-05-12 05:55:19

    选项A,由题干可知动压系数=0.4/0.5=0.8,则当出水达到设计流量时,阀后动压应为0.495*0.8=0.396,A选项给出的是0.395,A正确;
    选项B,高层建筑消火栓栓口动压不应小于0.35,阀后动压0.45,至最不利消火栓水头损失0.04,则最不利消火栓栓口动压为0.41,B正确;
    选项C,当流量校核在设计流量的150%时,出口动压不应小于设计值的65%。0.4*0.65=0.26,C错误;
    选项D,常识选项,当我们看到“正常工作”、“无异常”等字眼时,基本可以判断为正确的。
    注:其中A选项也得满足动压不小于0.35
    答案选C