2016.80 下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。
A位于地下一层,总建筑面积为1000m2的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口
B每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间
C高层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度为1.2m
D单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口
2015.25 某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室;地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间;营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道通至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑内疏散走道的设计中,错误的是( )。
A包公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h
B宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h
C夜总会疏散走道尽端房间门至最近的安全出口的距离为11m
D裙房四层营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m 标准答案D
2016.97 下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有( )。
A建筑高度为31.5m的办公楼,封闭楼梯间在每层均设置甲级防火门并向疏散方向开启,防火门完全开启式不减少楼梯平台的有效宽度
B宾馆首层大堂480m2,在南北两面均设置1个净宽1.8m并双向开启的普通玻璃外门和1个直径3m转门
C建筑面积为360m2的单层制氧机房,设置2个净宽1.4m的外开门
D位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120m2,核定人数70人,设置两个净宽为1.2m并向教室内开启的门
E建筑面积为1500m的单层轮胎仓库,在墙的外侧设置2个净宽4m的推拉门 标准答案ABCE
问:老师,A,1000*0.5人/㎡,=500人,500人*1m/百人=5m。小于3*2m=6m。正确。E,1000个*1.1=1100人,1100/100*0.65=7.15m。大于4*1.5m=6m。所以错。对吗?BC按照规范要求的楼梯间的宽度进行判断就可以了,无需计算。
C歌场所的袋形走道应该是9m吧。
E应该用平开门吧。B设置一个双向开启的普通玻璃门,面积应该是不大于200m2且人数不超过15人的首层或多层建筑的首层吧
老师,制氧机房是乙级场所吧
答:2016第80题:建规5.5.21“除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑...”,所以其第5小条“有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算”,不包括电影院,观众厅的疏散人数就是座位数,应该是1000人,即使按平坡地面计算,最小疏散总净宽度应为6.5m,D错误。
2015第25题,歌舞娱乐场所走道尽端房间至最近安全出口的直线距离为9*1.25=11.25m,C选项给出的是11m,并没有超过规定值,C正确;
2016年第97题,制氧厂房是乙类厂房,B选项“南北各设置1个...”,有两个安全出口,与您所说的一个安全出口的条件无关。民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。故B错误;但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧时可采用推拉门或卷帘门;轮胎仓库为丙类。故E正确。
问:裙房与高层建筑之间没有用防火墙分隔应该按高层建筑的设计要求进行设置,按其他建筑的高层的疏散距离是20m。D选项是15m。应该没有问题啊
裙房与高层建筑之间没有用防火墙分隔应该按高层建筑的设计要求进行设置,按其他建筑的高层的位于疏散走道疏散距离是20m。D选项是15m。疏散距离还可以增加25%。应该没有问题啊
去年讲义PPT2015.25题C选项是15米。
按刚才那个同学的解释,条文:1.室内任一一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m。当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道至最近的安全出口。根据D选项的描述,裙房的营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道的长度为15m。
按要求设置建筑消防设施,距离增加25%,也就是12.5m。D选项15m。
答:确实D选项考查的是这个点,记住也是有前提的:一二级耐火等级,疏散门或安全出口不少于2个