问:请问老师,自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态吗?还有,防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式,错在哪里??谢谢您

注册消防工程师 2020-05-12 1 853
回复区
  • 2020-05-12 05:57:55

    答:自垂式百叶送风口平时靠自重呈关闭状态,建筑高度小于或等于50m的公建、工建和小于100m的住宅,防烟楼梯间及其前室应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件时,应采取机械加压送风