问:请问老师,甲乙类液体储罐单罐容积小于等于1000立方的时候,与地上式固定顶储罐的防火间距不小于0.75D,为什么大于1000立方的时候,反而变成不小于0.6D呢?按说容积变大了,危险性增加,防火间距应该变大啊?不理解。谢谢

注册消防工程师 2020-05-12 1 922
回复区
  • 2020-05-12 06:00:46

    答:0.6D~0.75D的距离规定是为了便于水枪冷却油罐,容积大的储罐正常直径值应该较大,系数取得小些的话距离值也不一定就小