400-800-7119
电话咨询
报班咨询
我的课程
我的题库
消息中心
在线反馈

问:请问老师:我看到讲义里面的图例上讲,湿式系统的工作原理中,压力开关动作后向火灾报警控制器报警,消防联动控制器自动气泵。我不理解,压力开关动作后不是把信号直接传输给水泵控制柜直接连锁启泵了吗?怎么会出现消防联动控制器?求老师赐教

注册消防工程师 2020-05-12 1 912
回复区
  • 2020-05-12 06:01:41