6.7.3与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙保温系统,其保温材料应符合下列规定:
2.除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑:
(1)建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能为A级;
(2)建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级
(3)建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级
问:应为大于24米,但小于50米时王材料的燃烧等级不应低于b1
答:建规6.7.12建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。
问:老师的24米以下B2对吗
答:最开始您发的题里,题干是“建筑外墙的装饰层”,我发了相应的规范条文。后来您发的是外墙外保温材料的要求
问:建筑外墙的装饰层的防火和这个建筑外墙外保温的这个防火应该不是一回事
答:是的,有外墙保温、保护层、装饰层,这三个要求都不一样的