问:请问老师,某办公楼,中危险一级,为什么不能选用边墙型喷头?题目中没有告诉顶板情况?

注册消防工程师 2020-05-12 1 1143
回复区
  • 2020-05-12 06:09:34

    顶板为水平面的中危险I级办公室,可采用边墙型喷头。题目没有给出顶板情况,不能默认为水平面,就不能选边墙型