C自动模拟启动试验时,用人工模拟火警使防护区内的任一火灾探测器动作,观察火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常;再用人工模拟火警使防护区内的另一火灾探测器动作,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常
D可用一个灭火系统驱动装置启动电压、电流相同的负载代替灭火系统驱动装置进行模拟启动试验
E手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可
问:15年的综合第90题,我感觉到c还有点问题,但是老师解释的是对的,C在叙述逻辑上有问题,应该是?先是一个报警器报警之后声光信号有了第二个报警后应该是防排烟设备动作的,然后呢相应的延时启动气体灭火,叙述逻辑有问题,您看,在叙述也有这种问题他应该是手动模拟启动实验室哎呀手动启动按钮观察相应升高报警及联动设备的动作是否正常然后启动输出端负载的动作信号因为他是一个模拟的联动是不是有输出而且应该在十秒之后三转之出处所有的叙述都是反着说的但是说到了到了感觉别扭
答:15年综合90题,C选项没有问题,《能力》P210,自动模拟启动试验步骤那里,与教材基本一致,A也同样。