问:王老师,管道泄漏量小时,增压泵启停频率应该是会减小的吧?
问:医院和疗养院住院部分主要检查内容有:A安全出口的设置;B建筑材料的耐火等级;C设置层数;D避难间的设置;E相邻护理单元的防火分隔。王老师请解析一下。以木柱承重且以不燃材料作为墙体的建筑物,其耐火等级按三级确定。这句话错在哪?
问:下列关于细水雾稳压泵规定时间内不能恢复压力故障处理的说法,正确的是A、管道渗漏点补漏;B检修安全泄压阀;C完全关闭测试阀;D完全排除管道空气。王老师请解析一下。
问:在人防工程中,建面不大于200平,且经常停留的人数不大于10人的防火分区,可只设一个通向相邻防火分区的防火门。这句话错在哪?病房楼的避难间不能利用合用前室可以利用电梯前室吗?
问:双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于80mm。这句话错在哪?
问:老师,40米高的12层旅馆每层大于1000平方,是一类高层么?换成商店呢?
问:室内和室外的消火栓流量是不是都是15L/S?
问:检查泡沫 发泡性能,析液时间 是什么意思
问:过滤器排渣 是每年一次吧
问:轻钢龙骨矿棉吸声板是A级吗?防火分区开向避难走道前室的门采用甲级防火门,前室开向避难走道的门采用乙级防火门。错哪了?4层木器加工厂房,建筑高度26m,二级耐火等级,设置自动灭火系统,每层防火分区面积最大多少?,6000吗?应该是8000吧