问:消防机构对下列场所进行消防安全检查,检查结果中不符合规范要求的()
A、附设在建筑内第三层的儿童游乐厅,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他场所或部位分隔,隔墙上的门采用乙级防火门
B、地下一层KTV,包房之间采用耐火极限为2.50h的防火隔墙分隔,隔墙上的门采用乙级防火门
C、建筑高度34m的住宅,第二层住宅与商业服务网点之间采用耐火极限为2.00h的无门、窗、洞口防火隔墙分隔
D、高层综合建筑,第二层住宅部分与商场之间采用耐火极限为3.00h无门窗洞口的防火墙和耐火极限为2.00h的不燃性楼板完全分隔
请老师讲解下B错哪了
问:某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是()。
A、重大劳动安全事故罪
B、重大责任事故罪
C、消防责任事故罪
D、工程重大安全事故罪3-10人
应该是较大事故,为啥是重大责任事故?重大不应该是10-30人吗
问:某办公楼委托消防技术服务机构对其消防设施进行检测。对其湿式喷淋系统的检测过程中发现当报警阀组压力开关动作后系统主泵没有动作,消防控制室内能够接受到压力开关的动作信号。随后检测人员手动操作水泵控制柜处的启动按钮,水泵正常启动。发生这种情况最可能的原因是()
A、压力开关损坏为什么压力开关不是可能的原因。
问:层商铺的疏散门直接通至步行街,步行街内任一点到达最近室外安全地点的直
线距离均不大于60m;步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼
梯口的直线距离均不大于35m
为什么直线距离是错的,步行距离是对的?直线距离60和步行距离60具体是什么区别
问:某消防技术服务机构受托对某商场设置的湿式报警系统进行检测,测量水力警铃时,距离3m处测得声强40db,关于此故障的可能原因包括()
A、铃锤锈死
B、报警管路过滤器长时间未清洗
C、水力警铃与报警阀之间的报警管路过长
D、延迟器容积过小
E、节流孔板脱落E选项节流孔板脱落漏水会导致报警吗
问:报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,“宜”这个字可以理解为不是必须的吗,如果考试出现1.5,可以选吗?
问:老师,串联分区供水中,高位消防水箱的出水管与最低消火栓连通吗?
问:润滑油火灾,用泡沫扑灭最好吗?
问:向一类高层建筑供水的消防给水系统可以不采用环状给水管网吗?
.问:嵌入式喷头、隐蔽式喷头连接DN25的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上。这句话错在哪?对于气体灭火系统,同意防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m。这句话错在哪?
问:请问单独建的二级耐火等级的单层燃油锅炉房,与相邻高层建筑的裙房的防火间距应按明火确定或是按丁类厂房确定?