使用或产生丙类液体的厂房和有火花、炙热表面。明火的丁类厂房 | 二级 | 当为建筑面积≤500m2的单层丙类厂房或建筑面积≤1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑 |
问:丙类单层三级防火分区可达3000平,和表中500比,怎么理解呀
问:老师请教一下,建筑高度为16米且藏书160万册的图书馆是多层建筑对吗?另建筑高度为25米的医院门诊楼的耐火等级为二级对吗?
2016.64某座3100个座位的大剧院,地下车库采用预作用自动喷水迷惑系统,演员化妆间等采用湿式自动喷水灭火系统,舞台葡萄架下使用雨淋系统,舞台口采用防护冷却水幕系统,该建筑的自动喷水灭火系统应选用( )种报警阀组
A1 B2 C3 D4
标准答案:B
问:老师这个题应该选C吧,因为预作用阀组由湿式报警阀和雨淋阀组成对吗?
问:请问,桐油制品库火灾危险性是什么?表上没查到。应该是丙类!植物油类
下列各仓库中,( )属一类火灾危险性
A.汽车库 B肉类冷藏库 C面粉库 D桐油制品库
问:请问第4题选哪个?桐油制品库算是乙6类不?
某工厂的一座多层大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑一级储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,不正确的有( )。
A与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12m
B与燃煤锅炉房(建筑高度7.50m)的防火间距25m
C与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m
D与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m
E与溶剂油储罐(钢制固定顶,容量20m3)的防火间距15m
问:老师,这题我觉得是不是只选BCE,答案给的是ABCE,A应该是错的,高层应该是13米
问:老师,民用建筑内轻危险等级,自喷灭火系统作用面积(160㎡)和一只喷头最大保护面积(20㎡),怎么区别?
2017.52发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由( )开启。
A火灾探测器 B水流指示器 C闭式喷头 D压力开关
标准答案:C
问:9.对干粉灭火系统进行周期性检查维护管理,下列检查项目中,属于年度检测项目的是()。
(A)气瓶和干粉储罐充装量(B)模拟启动检查
(C)模拟备用瓶组功能试验(D)模拟紧急启停功能
(E)喷头的数量
问:王老师,我在做题时有一道题是说:建筑是超高层建筑,地下一层设置了消防控制室,墙面和楼板的耐火极限为2.0,1.5,但考虑到是该建筑是超高层,1.5的楼板合适吗?
下列关于火灾探测器安装要求的说法,不正确的是( )。
A点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于0.5m
B点型感温火灾探测器宜水平安装,确需倾斜安装时,倾斜角不应大于60°
C探测器底座的连接导线应留有不小于150mm的余量
D点型感烟火灾探测器的安装间距不应小于15m
问:老师好,9月11日每日一练”综合能力第一题“让选不正确的选项,其中D选项的”小于“是不是应改成”大于“?和老师确认一下。
2017.93 南方某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球磨铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.4L/(min·km)室内管网部分漏水量为0.2L/s,该系统管网总泄流量计算和稳压泵计算流量正确的有( )。
A管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.0L/s
B管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s
C管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s
D管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.0L/s 标准答案AC
问:老师,解析一下这个题,谢谢!
下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统时,可不设置高位消防水箱的是( )。
A5层商业中心,总建筑面积为50000m2
B4层写字楼,建筑高度为18m,总建筑面积为8000m2
C建筑高度为28m的公共建筑
D建筑高度为33m的住宅建筑 答案选B
问:老师第八题为什么不选D呢?谢谢!
问:王老师,在防火分区中,楼梯间前室和内走道可以划分为一个吗?
2015.16某商业建筑,东西长为100m,南北宽为60m,建筑高度26m,室外消火栓设计流量为40L/s,南北布置消防扑救面,沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不宜少于( )个。
A1 B3 C2 D4
问:老师,给解析一下这个题