2016.59 建筑高度为48m的16层住宅建筑,一梯3户,每户建筑面积为120m2,每单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数不应少于( )个。
A16 B8 C32 D48
问:这个题呢
2015.91 某寒冷地区环境温度低于4℃,有一个地上3层、建筑面积为40000m2的汽车库,未设置采暖设施。该汽车库设置自动喷水灭火系统时,可采用( )等系统。
A湿式 B干式 C预作用 D雨淋 E自动喷水-泡沫联用
问:老师解析一下
对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作。但消防水泵却没有启动。出现这种情况的原因有( )。
A水流指示器前的信号蝶阀故障
B水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C消防联动控制设备中的控制模块损坏
D水泵控制柜的控制模式未设定在自动状态
E水泵控制柜故障
解析:
压力开关和水流指示器均正常动作,说明问题出在压力开关下游有关设备,消防联动控制器、水泵控制柜都属于下游,故A、B、E正确。
问:老师:请问第九题答案是不是错了?
2015.55 在环境温度低于4℃的地区,建设一座地下仓库,采用干式自动喷水灭火系统保护,系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险级Ⅱ级确定,其作用面积不应小于( )m2。
A160 B192 C260 D208
问:老师解析一下
防火隔间的建筑面积不应小于60.0m2
问:对吗?是建筑面积还是使用面积?
问:老师,有这么一题,是检测“检测人员打开报警阀的试水阀进行放水试验,报警阀开启,消防控制室接收到压力开关的动作信号,但过了10分钟,试水阀停止出水”请问故障是什么?给出的答案是:1、线路故障;2、控制柜未设定在“自动”状态,3、水泵故障。针对以上第二条故障,我总觉得有些牵强
问:灭火器是今年8月出厂的,灭火器的型式检验报告是2016年1月的,这能行吗?
问:建筑空间净高>6米的场所,排烟量按多少算?
2016.88 某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有( )。
A中庭任一线型光束感烟火灾探测器和任一图像型探测器的报警信号
B题中图像型火焰探测器也可以作为联动触发信号
C中庭任一线型光束感烟火灾探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
D中庭两个地址图像型火焰探测器的报警信号
E环廊任一点型感烟火灾探测及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号 标准答案ABCE
问:题中图像型火焰探测器也可以作为联动触发信号吗?
问:请教老师,防火墙的概念。
4.3.3 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效容积>2000m3时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100
问:请问老师,“补水时间不宜大于48h”的意思是指在48h内进水量能达到有效容积吗?再比如水池有效总容积为2500立方时,应该在96h内给水管的进水量能达到2500立方,是这样理解吗?
问:低压泄漏阀和低泄高封阀是一个装置吗?
下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
A常闭加压送风口开启尤其所在防火分区两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
问:老師看这道真题
问:流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计压力的1.4倍,且宜大于设计压力的1.2倍。问:这个零流量时的压力指的是什么压力?
管道不喷水时,内部也是有压力的,是静压。
问:零流量时,压力最大,指的是管道静压吗?