问:老师,一支消防水枪的出水量是多少?
4.关于水喷雾系统的雨淋阀的下列说法中,不正确的是( )。
A角式雨淋阀利用隔膜的上下运动是实现阀瓣的启闭
B角式雨淋阀隔膜将雨淋阀分为三部分,来自供水管的压力水作用于隔膜上下部,保证雨淋阀的密封
C直通雨淋阀利用隔膜的左右运动实现阀瓣的启闭
D直通雨淋阀隔膜将雨淋阀分为三部分,来自供水管的压力水作用于隔膜左部,保证雨淋阀的密封
3.下列关于水喷雾灭火系统的叙述中错误的是( )。
A水喷雾灭火系统采用特殊专用水务喷头
B水喷雾灭火系统属于开式系统
C水喷雾灭火系统个喷出的水雾能形成窒息的环境条件
D由于水都汽化成水蒸气,故水喷雾灭火系统不具有稀释作用
问:第4题答案D的问题在哪里,感觉看不出来啊个人觉得第三题中的B说法也是错误的
5进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀;
6进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高处溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;
问:求解析:6条没看明白,既然高度应等于管径,为什么还100至150之间呢?
25.某仓库地上3层,地下1层,建筑高度18m,每层建筑高度均为6000m2,耐火等级二级,该仓库首层储存成品的瓶装白酒,二层储存酚醛泡沫塑料制品,三层储存面粉,地下一层储存石膏制品(每件石膏制品的体积均为2m3,且其木质包装的体积均为0.3m3)。该仓库内的防火分区的划分均不跨越楼层。该仓库已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置了消防设施。下列描述中,表述错误的是( )。
A该仓库的储存物品火灾危险性分类应为丙类1项物品仓库
B地下一层应至少划分为40个防火分区,首层至三层每层均应分别至少划分为9个防火分区
C地下一层应至少划分为20个防火分区,首层至三层每层均应分别至少划分为5个防火分区
D地下一层至地上三层每层应分别至少划分为6、9、4、5个防火分区
E地下一层至地上三层每层应分别至少划分为3、5、2、3个防火分区
问:老师第25题
某湿式自动喷水灭火系统,最不利点处喷头的流量系统K=80,工作压力均为0.8MPa,则最不利点的喷头流量均为( )L/min。
A44 B66 C72 D80
问:王老师,第16题求解。算了和答案对不上
下列关于安全疏散设施的描述中,表述正确的是( )。
A地上5层、建筑高度20m的内廊式办公建筑均设置敞开楼梯间,且在首层均将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处
B地上3层、建筑高度12m的内廊式图书馆均设置封闭楼梯间,且在首层均将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处
C地上4层、建筑高度20m的内廊式会议中心均设置封闭楼梯间,且在首层均采用扩大的封闭楼梯间直通室外
D地上6层、建筑高度24m的商店建筑均设置与敞开式外廊直接相连的敞开楼梯间,且在首层均将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处
问:7.该酒厂灭火器配置中存在灭火剂不相容问题,以下灭火剂中,不相容的有( )。
A:ABC干粉与蛋白泡沫 B:BC干粉与蛋白泡沫 C:蛋白泡沫和水成膜泡沫
D:氟蛋白泡沫和水成膜泡沫 E:BC干粉与氟蛋白泡沫
下列有关厂房防火间距的描述中,表述错误的是( )。
A一座次氢酸钙厂房地上1层,建筑高度6m,耐火等级一级;一座桐油的制备厂房地上1层,建筑高度10m,耐火等级三级;两座厂房相邻布置,当两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,且该防火墙应无门、窗、洞口时,其防火间距不应小于4m
B一座重络酸钠厂房地上6层,建筑高度36m,耐火等级二级;一座印染厂成品厂房地上7层,建筑高度36m,耐火等级一级;两座厂房相邻布置。当两座厂房中相邻任一侧外墙为防火墙(该防火墙应无门、窗、洞口)且其屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限
C为一座三级耐火等级的电视机装配厂房服务而单独设置的四级耐火等级的工人就餐室(不包括厨房),与其所属厂房的防火间距不应小于6m
D一座氢钾厂房地上1层,建筑高度5m,耐火等级一级;一座苯甲酸厂房地上2层,建筑高度9m,耐火等级三级;两座厂房相邻布置。当相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,两座厂房之间的防火间距不应小于6m
E某厂区内,一座氟利昂厂房地上3层,建筑高度15m,耐火等级三级,建筑外墙四周均设有普通外窗;一座办公建筑地上2层,建筑高度9m,耐火等级四级,外围护结构采用玻璃幕墙,两座建筑相邻布置,其防火间距不应小于10m
问:老师这个题麻烦帮我看看
问:老师,关于自喷管道的室内部分的冲洗,发现很多地方有矛盾:顺序应该是配水干管、配水管,再配水支管吧?老师,报警阀出口控制阀在哪里?描述的有点理解不过来
问:设置在底部且室内高度不大于2.2米的自行车库,储藏间,敞开空间,室内外高差或地下半地下顶板高出室外设计地面不大于1.5米的部分不计入建筑高度。老师这个是只针对于住宅建筑吗?
某住宅小区内1号楼共两个单元,其室外设计地面标高为-0.6m,其中单元A室内首层地面标高为0.9m,平屋面面层标高为33.9m,女儿墙顶部标高34.5m;单元B平屋面面层标高为53.5m,室内首层标高为1.0m,单元A和单元B之间采用防火墙分隔;1号楼北侧间隔布置有消防车登高操作场地,场地靠建筑外墙一侧的边缘距建筑外墙的距离为3m,在登高场地上布置有1列12个地面停车位,距建筑外墙为5m间距。
问:老师,这题的AB楼高度,是不是A.34.2米B,53.9米
以下关于组合分配式气体灭火系统操作控制的说法中,正确的有( )。
A气体灭火系统防护区内如平时有人工作,气体灭火剂控制器最多可设置30s的延迟启动,且延迟时间可设定
B系统处于延迟状态时,如果按下防护区门外的手动启动按钮,可立即启动气体灭火控制器释放灭火剂
C气体灭火控制器启动,灭火剂开始喷射后,手动按下气体灭火控制器或防护去门外的紧急手动停止按钮,可紧急停止灭火剂喷射
D系统处于延迟状态时,防护内外的声光警报器均应启动动作
E系统启东市,选择阀应在容器阀开启前或同时打开
问:王老师,第十题的C为什么不正确,请明天帮忙指导一下,谢谢
15.以下关于泡沫灭火系统应用的说法中,正确的有( )。
A中倍数泡沫灭火系统可适用于全淹没系统
B泡沫灭火器中的泡沫可采用高倍或中倍数泡沫液
C低倍数泡沫灭火系统可适用于全淹没系统
D高倍数泡沫灭火系统用于有人场所时,在喷射前人员应先撤离
E中、低倍数泡沫可采用预制式的无管网系统
13.除去备用泵外,一套低倍数泡沫灭火系统一般只需一台消防泵的有( )。
A采用环泵式比例混合装置的泡沫灭火系统
B采用压力式比例混合装置的泡沫灭火系统
C采用平衡式比例混合装置的泡沫灭火系统
D采用计量注入式比例混合装置的泡沫系统
E采用管线式比例混合装置的泡沫灭火系统
问:15题E为什么不可选啊?13题的答案是ABE吧?
问:求指点:灭火器计算单元中设置点数量N是如何计算的?
问:老师,所有的自喷报警阀组均要靠近装置区安装吧?