2016.67 下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。
A常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B加压送风机启动由其所在防火分区内的一致火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
问:老师,解析一下这个题
2016.88 某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感言火灾探测器和图像型火灾探测器。中庭的环廊设置点型感烟探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有( )。
A中庭任一线型光束感烟火灾探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号
B中庭两个地址线型光束感烟火在探测器的报警信号
C中庭任一线型光束感烟火灾探测器与外廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
D中庭两个地址图像型火灾感烟探测器的报警信号
E环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
问:老师再给解析一下这个题!
问:王老师,排烟防火阀平是时关闭的吗?综合上说平时是开启的
问:求指点:在消控室内能启、停泵吗?
问:老师请教一下,住宅的防烟分区如何划分?
2017.16大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于( )lx
A30 B1.0 C5.0 D10.0 标准答案A
问:我觉得这个题应该选B
问:老师请教一下,在防排烟中最小清晰高度计算中H""中多层空间取最高疏散楼层的层高如何理解?
2016.97 安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列说法中,符合线型国家消防技术标准要求的有( )。
A商产该营业厅内任意点至疏散门的距离不应大于30m
B设置自动喷水系统的场所,室内任意点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%
C高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处
D采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加5m
E位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m
问;王老师,B选项为何错了呢?
王老师您好,我认为这题建筑分类应该是一类高层
2017.83 下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )。
A防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的安全玻璃门
B服装厂房设置的封闭楼梯间各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启
C多层办公室封闭楼梯间的入口门采用常开的乙级防火门,并有自行关闭和信号反馈功能
D室外地坪标高-0.15m、室内地坪标高-10.00m的地下2层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯间
E高层宾馆中连接“一”字形内走廊的2个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为60m
问:老师A选项找不到
问:求指点,什么是火灾报警控制器的操作级别?
17.某高层建筑,室内消防给水采用设有稳压泵稳压的临时高压系统,稳压泵设在屋顶,消防水泵设子啊地下一层,消防水泵出水口距稳压泵出水口高度为为32m,稳压泵出水口距离最不利点的高度为3m。如果消防水泵自动启泵压力值为0.35MPa,则稳压泵启泵压力宜为( )MPa。
A0.10 B0.13 C0.15 D0.20
问:老师,17题怎么做,感觉思路不清晰
14.某高层公共建筑,设置由高位消防水箱稳压的临时高压系统,消防水泵和消防水池均设置在地下一层,高位消防水箱最低水位与最不利点消火栓的高差为8m,与地下室消火栓高差为42m,消防水泵吸水口与消防水池最高水位之间的高差为2m,消防水泵零流量时扬程为120m,该给水系统工作压力为( )MPa.
A1.2 B1.22 C1.62 D1.28
16.某高层综合楼,建筑高度180m,分为3个消防供水分区,顶部分区高度60m,采用临时高压消防给水系统,下部120m的两个分区采用高压给水系统,屋顶高位消防水箱的有效容积不应小于( )m2。
A18 B36 C50 D100
问:老师,第14题我算了是1.62,但答案是1.22,为什么啊?第16题里面,只需要计算上部60A的用水量就行了吧?
问:老师请教一下,在防排烟规范中的条文说明中关于排烟量计算中4.6.4条中假设1层储烟仓厚度及燃料面距离地面高度均为1.2米与计算有何关系?
2016.72 某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程为0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )。
A自动喷水泵流量时的压力为1.5MPa
B自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发现信号启动自动喷水泵
C消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
D室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓没有启动
问:王老师,D选项为什么是对的呢
关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是( )。
A可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路
B探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部
C液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式
D能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域无人值班的场所
正确答案D
问:请李老师解释