问:1-3层有面积要求吗
问:请问老师,某建筑共四层,各层人数已知,现在问,一至三层最小总净宽度怎么计算?人数是按照一二三层人数最多的呢?还是整个楼层人数最多的了?依据是什么?糊涂了,谢谢老师
问:对于民用建筑地下半地下,设置自喷以后防火分区面积增加1倍吗?地下半地下设置自喷也要增加吗?
问:74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是()
A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900m2
B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980m2
C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950m2
D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090m2
A选项,地上一层和首层不是一个意思吗?
问:高压系统是不是没有水泵啊
问:甲乙丙3种防火门都什么耐火极限
历年真题2015.65 某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55L/s,室外消火栓采用DN150,其出流量为15L/s。根据室外消火栓设计流量,该堆场的室外消火栓数量不应少于( )个。
A6 B5 C4 D3
问:这个题怎么理解是总的室外消火栓设计流量?拿到题后怎么判断是总的设计流量。
考点11:仓库的安全疏散
(1)每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口,仓库内每个防火分区通向疏散走都、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时。可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门
问:考点11说了一下就说这个安全仓库的安全疏散就是他说了一个的当一座仓库的占地面积不大于300平时可设置一个安全出口如果说这里要是设有三个防火分区的话一个防火分区100平米可是一个出口能这么理解呢据的三个出`口最后从一个安全出口出去,假定储存三种不同的物质需要分开,此为地上
问:请问老师,我有好几个问题,请您解答,感谢。
1、建筑物内,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号对探测器的类型有要求吗?比如要求都是感烟,感温,或者其他?
2、火灾声警报器采用火灾报警控制器控制,对不对?
3、火灾报警控制器可以接受、显示传递火灾报警信号,并能发出控制信号,这句话对吗?
4、排烟口附近的一只手动报警按钮,控制该排烟口的开启,这句话对吗?
问:请问老师,剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控系统连接,不属于火灾自动报警系统,这句话对么?谢谢
85.在照明灯具和配电箱的安装中,不得直接设置在可燃装修材料或可燃构件上的有( )。
A白炽灯 B卤钨灯 C荧光高压汞灯 D镇流器 E配电箱
问:老师这题全选?
问:请问老师,为什么二氧化塔灭火系统不适用于110个停车位的室内无车道且无人员停留的机械式地下停车库?这个判断的依据是?谢谢您,二氧化碳
问:计算消火栓数量是四舍五入后取整数吗?
问:减压水箱是不是转输水箱?减压水箱和转输水箱的容积有要求吗?