下列关于气体灭火系统周期性检查维护的说法中正确的是()。
(A)每月检查:气体灭火系统储存容器内的压力、气动型驱动装置的气动源的压力损失均不得小于设计压力的90%
(B)低压二氧化碳系统的灭火剂和驱动气体储存容器内的压力不得小于设计储存压力的90%
(C)每季度应对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%
(D)七氟丙烷和IG541气体灭火系统的灭火剂和驱动气体储存容器内的压力损失不得大于设计储存压力的90%
问:老师,电梯井的墙和井壁有什么区别?
问:室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/S,消火栓没有启动。这句话怎么理解?“只要打开消火栓,水箱放水,流量开关启动消防水泵。”不是这么理解吗?
低压系统的储存装置应由储存容器、容器阀、安全泄压装置、压力表、压力报警装置和制冷装置等组成,并应符合下列规定:
1储存容器的设计压力≥2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38±0.12MPa。
2.储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa。
问:请问下,这个卸压压力,还有高压报警压力为啥比设计压力还要低呢
问:减压阀进口设过滤器,孔径4-5目。消防水泵吸水管过滤器不宜小于3毫米。那个孔径大?
问:下列属于泡沫灭火系统按照系统组件的安装方式分类的是()。
A.液上喷射系统
B.固定式系统
C.液下喷射系统
D.移动式系统
E.局部应用系统
安装系统不应该是固定半固定移动系统吗,答案怎么会是液下系统呢
石棉加工厂与制砖车间相邻而建,且均为三级耐火等级的单层建筑,则其防火间距应为( )
A14m B16m C12m D13m
问:按照表格上的数值第八题的答案选A
问:油浸变压器室可以设在人防工程内吗?
问:老师,规范说楼梯应上下贯通,通至屋面,电影院,儿童活动场所应设置独立的安全出口,好像有点矛盾,帮我解释一下。
某二层二级耐火等级木器厂房,该厂房设置了自动灭火系统全保护。根据生产需要,在厂房内设置木材仓库,该中间仓库设置在某厂房的防火分区内,则该防火分区最大允许建筑面积为() 。
A4000m2 B8000m2 C2400m2 D1200m2
问:王老师帮忙解析下吧
5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
1现场手动启动
2火灾自动报警系统自动启动
3消防控制室手动启动
4系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
问:老师,第4条跟火规矛盾了吧?火规说的是联动,这儿好像是连锁
17.某消防技术服务机构对已完工的防烟排烟系统进行检测,下列做法中,错误的是( )。
A采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风机的动作信号
B对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动挡烟垂壁的自动降落情况
C手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀,排烟风机的动作信号
B启动下列车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行
问:15年综合17题2个机构给出答案分别B或D,请断一下,理由?
2017.88 在进行建筑消防安全评估时,关于疏散时间的说法中,正确的有( )。
A疏散开始时间是指从起火到开始疏散时间
B疏散开始时间不包括火灾探测时间
C疏散行动时间是从疏散开始疏散到安全疏散到安全地点的时间
D与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间
E疏散准备时间与通知人们疏散方式有较大关系
问:老师这道题的答案是什么?老师这道题的答案是什么?
问:高位消防水箱与消防水池的区别是什么?,优先选用高位消防水池还是水箱?
问:请问歌舞娱乐放映游艺场所可以设置在4层以上吗