问:老师,所谓的开2个疏散门就是两处地方各开一个门吧?如果有一个门是双扇门它是属于一个门吧?
2015.81下列灭火剂中,在灭火过程中含有窒息灭火机理的有( )
A二氧化碳 B泡沫 C水喷雾 D氮气 E直流水
问:还有一个问题是燃烧的四种类型是什么?
2015.94 火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列现象中,错误的是( )。
A将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母
B将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线
C接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两段分别打个结,以区分电源极性
E施工人员在看起来十分干净,干燥的工作环境施工后,还特意搭穿管与接线盒的接口处做了密封处理 标准答案BCD
问:答案C怎么错啦
问:燃烧的四种类型是什么?
疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地下建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。
问:老师这句话怎么理解?地下建筑内的下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层人数计算。相应的还有上层,三层的建筑第二层是网吧,一层是商场,
问:请问:录像厅人员密度是1.0还是0.5
歌舞娱乐游艺放映场所:录像厅1人/m2;其他0.5人/m2
录像厅、放映厅的疏散人数应根据厅、室的建筑面积按1.0人/m2
问:一个是讲义,一个是闯关一本通
问:录像厅和放映厅是同一级别应该是,我上学的时候亲眼看见这两个场所在一起过,面积规模都差不多,就不知道规范是怎么划分的
12.4.1 高度大于12m的空间场所宜选择两种及以上火灾参数的火灾探测器
12.4.2 火灾初期产生大量烟的场所,应选择线型光束感烟火灾探测器、管路吸气时感烟火灾探测器或图像型感烟火灾探测器。
问;老师帮我解释一下两种火灾参数探测器?是否为在下面那三种选两种吗?
问:老师,单台消防水泵的流量≤20设计工作压力≤0.5兆帕,泵组应预留测量用流量计和压力计接口。其他泵组宜设置流量和压力测试装置。这个压力测试装置是不是泵前和泵后的压力表?
某7层商业综合体建筑,裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上3层、地下2层,建筑面积3500m2,耐火等级一级,商业综合体包括商业营业厅及餐厅等。裙房第3层百人疏散宽度指标应为( )m/百人。
A0.65 B1.00 C0.75 D0.85
问:上边这个题选哪个?
3.2.10防护区的最低环境温度不应低于-KTC。E错误
问:老师,-KTC是什么意思?
甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃
问:老师,水池为什么要排水?什么情况下排?既然与生活排水分开了为什么还要间接排水
问:老师好!新手提问,商业服务用房,例如在小区开设一个二层的美容院,一楼为接待室,二楼设置好几个包间,分隔单元小于300平方米指整个美容院上下两层加起来还是说一层加二层的单个包间面积小于300?