问:老师水泵到报警阀组之间没有逆流截止阀吗?
用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统
问:老师,这个屋面上是指的屋顶上还是消防车登高面这一侧的地面上?
在自动喷水灭火系统检测工作中,通常会用到一栋后可能影响测试精度的仪器设备,如:电子秤,超声波流量计等。为保证检测结果的可靠性,应采取的措施是( )。
A对完成三次检测工作的仪器设备自行调整和校准
B对完成五次检测工作的仪器设备自行调整和校准
C对完成三次检测工作的仪器设备送法定计量机构校准
D在每次移动后,立即进行现场校准和必要的调整
问:在每次移动后?
某12层酒店建筑,建筑高度问49.4m。一至四层层高4.5m,用途为酒店配套的中餐厅、西餐厅、商务会议厅、咖啡馆、SPA会所、游泳池等,每层建筑面积为5000m2,五至十二层为酒店客房,层高3.8m,每层建筑面积为2800m2。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2017规定的建筑分类。该建筑的类别应确定为( )
A一类高层公共建筑
B二类高层公共建筑
C一类高层旅馆建筑
D二类高层旅馆建筑
解析:
参《建规》5.1.1可知,24m以上任一层建筑面积大于1000m的多种功能组合的建筑,为一类高层公共建筑,A正确。
答案选A
问:甲级防火门和乙级防火门的区别在哪?
问:管道井和设备间是两个独立的房间吗?
建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1 对于疏散走道,不应低于1.0lx;
2 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;
3.对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集场所,老年人照料设施,病房楼或手术室内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道、不应低于10.0lx
10.3.3消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
问:两个前室或合用前室的照度怎么不一样呢?
地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2
3.7.3 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置
问:这个(包括地下半地下室)在这里是什么意思?
2015.86 某单层洁净厂房,设有中央空调系统,用防火墙划分为两个防火分区,有两条输送带贯通两个防火分区,在输送带穿过防火墙处的洞口设有专用的防火闸门,厂房内设置IG541组合分配灭火系统保护,下列关于改气你灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有( )。
A应由一个火灾探测器动作启动系统
B应联动关闭输送带穿过防火墙处的专用防火闸门
C应联动关闭中央空调系统
D应联动打开气体灭火系统的选择阀
E应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀 标准答案 BC
问:老师答案D为什不对
问:疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。防火分区通向避难走道的入口应设置防烟前室,开向前室的门采用甲级防火门,前室开向避难走道的门采用乙级门。那么防火分区通向疏散走道的门是什么?需不需要设计前室?裙房如果没有特殊说明,就默认为耐火等级是一二级吗?
指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确做法
答:(1)直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大之间距离为18m。
正确做法:由于采用了剪刀楼梯,距离不应大于10m
问:剪刀楼梯间距离不应大于十米,我在书上,讲义没有找到上
问:后学未进学员问个简单问题,回火和汽灯为什么是预混燃烧
问:加气混凝土的耐火极限是多少?为什么?
问:回火后是否可能引起动力燃烧?
问:在老师讲义里没有这一段剪刀楼梯间,但有一个10米,屋内,从屋内的任意意点到楼梯间的距离,十米干这个的适合是展览呀什么商店呀?这类建筑的