2017.52 发生火灾时,湿式喷水灭火系统中湿式报警阀由( )开启
A火灾探测器 B水流指示器 C闭式喷头 D压力开关
问:2017年52题。为什么是由闭式喷头而不是压力开关开启湿式报警阀?
问:当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统,请问老师,这条对建筑高度有要求么?
问:老师,设置自动灭火系统的汽车库,每个防火分区的建筑面积是规定的2倍还是3倍?
某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位,减压阀至最不利消防给水的水头损失为0.04MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa。0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现国家消防技术标准的是( )。
A减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压力为0.395MPa
B试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa
C出流量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa
D在试验消火栓出水、设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪声没有明显异常不少于设计的65%
问:A、B怎么判定?
下列有关湿式系统、干式系统和预作用系统的说法,不正确的是( )。
A湿式系统在准工作状态下,报警阀前后的管道中都充满水
B干式系统在准工作状态下,报警阀后的管道中充有有压气体
C预作用系统在准工作状态下,报警阀后的管道中即可易充有有压气体也可以不充气体
D预作用报警阀由湿式报警阀和干式报警阀组成
问:C选项中报警阀后的管道没有气体吗?预作用只是分有压气体和常压气体,说明还是有气体的吧?
对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开谋和防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有( )。
A水流指示器前的信号蝶阀故障
B水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C消防联动控制设备中的控制模块损坏
D水泵控制贵的控制模式未设备在自动状态
E水泵控制柜故障
解析:
压力开关和水流指示器均正常动作,说明问题出在压力开关下游有关设备,消防联动控制器、水泵控制柜都属于下游,故A、B、E正确
问:我认为C也有道理,联动控制接收不了信号,联动不了
2015.22 某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为3000m2,四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积为1200m2,建筑首层室内地坪标高为0.222m,室外地坪高为-0.300m,商场平屋面面层标高为14.6m,住宅平屋面面层标高为49.7m,女儿墙顶部标高为50.9m,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( )。
A二类高层公共建筑 B一类高层公共建筑 C一类高层住宅建筑 D二类高层住宅建筑
问:这道题高度是50米?
问:老师,需要通过高度差定性判断高位水箱最低有效水位能否满足最不利点喷头静水压力时,喷头到顶板的距离按多少合适啊?
问:老师高位消防水箱溢流管起什么作用呢
2015.86 某建筑设有火灾报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有( )。
A使消防联动控制其处于自动状态,断开压力开关与消防控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作
B使消防联动控制器处于手动状态,扣开末端试水装置,压力开关动作
C使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,是末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器,打开末端试水装置,压力开关动作
D使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
E使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵
问:86题B正确吗?压力开关起泵不受手动状态影响
2015.33下列关于消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器,电气火灾控制设备、火灾报警传输设备等之间关系描述中,错误的是( )
A火灾报警控制器可将所有信息传轴至图形显示装置
B通过操作图形显示装置,可控制消防水泵控制器的工作状态
C电气火灾监控系统是由另一生产企业提供的产品,不能与火灾报警控制器连接的图形显示装置直接通信所以连接了该企业提供的图形显示装置
D火灾报警传输设备可直接连接图形显示装置
问:2015年33题没弄明白,还有老师,送风机的启动受消防联动控制器处于手动和自动的影响吧?
2015.95某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统,室内消火栓和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的自动情况。下列操作中,能自动启动正压送风机的有( )。
A使消防联动控制器处自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行衡以火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
B使消防联动控制器处于手动状态,试题发烟器对一楼大堂的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号
C在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮
D使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
E使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在流程防烟楼梯间的送风口
问:95题的答案就是ACE吧
2017.86根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201,多火灾自动报警控制器的检测内容,主要包括() 。
A联动控制器就控制模块的手动、自动联动控制功能
B火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能
C火灾报警、故障报警、火灾优先功能
D自检、消音、复位功能
E打印机打印功能
问:老师还有这个86题
2017.09关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )。
A手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件
B火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号
C剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统
D火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源
标准答案B
问:这个题正确答案是什么?老师讲的是c正确
2016.33 某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要设备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择() 台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。
A1 B3 C2 D4 标准答案:C
问:该题正确答案是什么?