问:老师关于多油开关室的设置有要求吗?
气体灭火系统、泡沫灭火系统应分别由专用的气体灭火控制器、泡沫灭火控制器控制、气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式中联动控制信号应包括( )。
A启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器
B关闭防护区域的送(排)风机及送( 排)风阀门
C停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀
D联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区的门、窗
E启动气体灭火装置、泡沫灭火装置、气体灭火控制器、泡沫灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间
问:这道题A选项,不需要联动?那是连锁的?
问:请问老师,IG541组合分配系统里,按照一个防护区的面积和容积计算出的防护区为10个,但是规范里有这么一条“两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不大于8个”,那最终怎么确定?
下列场所应单独划分探测区域的是( )。
A敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间 B防烟楼梯间前室、消防电梯前室。消防电梯与防烟楼梯间合用的前室 C走道、坡道 D电气管道井、通信管道井、消防电梯井道、电缆隧道 E建筑物闷顶、夹层
解析:
参《火灾自动报警系统设计规范》3.3.3下列场所应单独划分探测区域:
1)敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间 2)防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道 3)电气管道井、通信管道井。电缆隧道 4)建筑物闷顶、夹层
答案选ABCE
问:老师,这道题,坡道,走道不是有前提的吗?为什么选它?
下列耐火等级为一级的多层民用建筑的安全疏散距离,哪一条是错的()。
A位于医院病房楼袋形走道尽端的房间,房门至封闭楼梯间的距离为20m
B位于教学楼的两个非封闭楼梯间之间的房间,房门至楼梯间的距离为35m
C位于办公楼袋形走道尽端的房间,房门至非封闭楼梯间的距离为20m
D位于普通旅馆的两个封闭楼梯间之间的房间,房门至楼梯间的距离为40m
解析
参《建规》5.5.17,D选项多层旅馆,位于两个安全出口之间的疏散门距离最近安全出口的距离不应大于40m,同时参5.5.17小注可知,直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m。故35m,故D错误。
答案选D
问:歌舞厅不是属于歌舞娱乐场所?
1.某商业建筑地上3层,耐火等级一级,其地上二层的使用功能为歌舞厅,该层建筑面积为3000m2,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的90%,请问在忽略内部服务和管理人员的数量的前提下,该层疏散走道和安全出口各自所需最小疏散总净宽度为( )m。
A8.78,8.78 B9.75,9.75 C10.13,10.13 D13.50,13.50
问:歌舞厅百人宽度指标取1.00?
问:地铁里的管道井门用什么门?
99.某纺织厂房,地上3层,耐火等级为二级,建筑高度18m,建筑面积16800,m,设置4部疏散楼梯间,下列关于疏散楼梯间的做法,正确的有( ),
A厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间
B厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于32m,防烟楼梯间可不设置前室
C厂房的1部疏散楼梯间部门不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间
D封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚,墙面和地面的装修材料均采用不燃材料
E其中1部封闭楼梯间开设防火门确有困难,采用防火卷帘代替
98.对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防泵却没有启动,出现这种情况的原因有( )。
A水流指示器前的信号蝶阀故障
B水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C消防联动控制设备中的控制模块损坏
D水泵控制柜的控制模拟未设定在“自动”状态
E水泵控制柜故障
问:五年的综合98题,我感觉都是bcde都应该选
C自动模拟启动试验时,用人工模拟火警使防护区内的任一火灾探测器动作,观察火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常;再用人工模拟火警使防护区内的另一火灾探测器动作,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常
D可用一个灭火系统驱动装置启动电压、电流相同的负载代替灭火系统驱动装置进行模拟启动试验
E手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可
问:15年的综合第90题,我感觉到c还有点问题,但是老师解释的是对的,C在叙述逻辑上有问题,应该是?先是一个报警器报警之后声光信号有了第二个报警后应该是防排烟设备动作的,然后呢相应的延时启动气体灭火,叙述逻辑有问题,您看,在叙述也有这种问题他应该是手动模拟启动实验室哎呀手动启动按钮观察相应升高报警及联动设备的动作是否正常然后启动输出端负载的动作信号因为他是一个模拟的联动是不是有输出而且应该在十秒之后三转之出处所有的叙述都是反着说的但是说到了到了感觉别扭
问:老师,当厂房的占地面积小于每个防火分区最大允许建筑面积,这句话能给解释一下吗?最好再给配个图片,感谢老师
问:老师,电动装置和电器装置的区别在什么地方?怎么分辨什么属于电动,什么属于电气?这两种里面很多都是重复的,比如防火窗
参《技术实务》P280,消防电动装置的功能是实现电动消防设施的电气驱动或释放,它是包括电动防火门窗、电动防火阀、电动防排烟阀、气体驱动器等电动消防设施的电动驱动或释放装置。消防电气控制装置的功能是控制各类消防电气设备,它一般通过手动或自动的工作方式来控制各类消防泵、防排烟风机、电动防火门、电动防火窗、防火卷帘、电动等各类电动消防设施的控制装置及双电源互换装置,并将相应设备的工作状态反馈给消防联动控制器进行显示。因此防火卷帘控制器属于消防电气控制装置