消防电梯设置应符合下列规定:
设置条件 | 设置要求 | |
住宅建筑 | 建筑高度>33m | 分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区>1台 |
公共建筑 | 1.一类高层 2.建筑高度>33m的二类高层 3.5层以上且总建筑面积大于3000m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施 | |
地下或半地下建筑(室) | 1.地上部分设置消防电梯的建筑 2.埋深>10m且总建筑面积>3000m2 | 每个防火分区宜设置1台 |
高层厂房(仓库) | 建筑高度>32m且设置电梯 (符合第7.3.3条规定可不设置) |
问:住宅、公共建筑等每个防火分区消防电梯是至少一台还是至少两台?
某建筑的一层至三层为商场,四至十七层为办公,地下一层为商场,其余部分为设备区。室内装修及消防设施设备均符合相关规定。下列关于该建筑地下商场及设备区防火区建筑面积,正确的是( )。
A商场营业厅3000m2,设备区2000m2
B商业营业厅4000m2,设备区1000m2
C商场营业厅4000m2,设备区2000m2
D商业营业厅2000m2,设备区2000m2
问:老师,水喷寄灭火系统火灾探测器是一个感烟加一个感温,还是两个都是感温?雨淋系统呢?
问:请问老师:我看到讲义里面的图例上讲,湿式系统的工作原理中,压力开关动作后向火灾报警控制器报警,消防联动控制器自动气泵。我不理解,压力开关动作后不是把信号直接传输给水泵控制柜直接连锁启泵了吗?怎么会出现消防联动控制器?求老师赐教
问:服装加工厂房,是丙类吗
1.除托儿所、幼儿园外,建筑面积≤200m2且人数≤50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;
2 除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表规定的公共建筑
耐火等级 | 最多层数 | 每层最大建筑面积(m2) | 人数 |
一、二级 | 3层 | 200 | 第二层和第三层的人数之和不超过50人 |
三级 | 3层 | 200 | 第二层和第三层的人数之和不超过25人 |
四级 | 2层 | 200 | 第二层人数不超过5人 |
问:老师,≤200且人数≤50的单层或多层公共建筑的首层(这里不包括医疗建筑和歌舞娱乐游艺场所吧)
问:请问老师,甲乙类液体储罐单罐容积小于等于1000立方的时候,与地上式固定顶储罐的防火间距不小于0.75D,为什么大于1000立方的时候,反而变成不小于0.6D呢?按说容积变大了,危险性增加,防火间距应该变大啊?不理解。谢谢
2016.33 某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择( )台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。
A1 B3 C2 D4
问:李老师讲的这个是说2个,龙老师的课是3个,涉及到避难层分开设置
问:44、某单层平屋面多功能厅,建筑面积600m2,屋面板底距室内地面7.0m,结构梁从顶板下突出0.6m,吊顶采用镂空轻钢格栅,吊顶下表面距室内地面5.5m,该多功能厅设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟。下列关于该多功能厅防烟分区划分的说法中正确的是()。2017综合真题A、该多功能厅应采用屋面板底下垂高度不小于0.5m的挡烟垂壁划分为2个防烟分区。B、该多功能厅可不划分防烟分区C、该多功能厅应利用室内结构梁划分为2个防烟分区D、该多功能厅应采用自吊顶底下垂高度不小于0.5m的活动挡烟垂壁划分为2个防烟分区,是因为高度还是因为面积才不设置的分区
问:还有一个问题,排烟防火阀平时开启状态是什么?分别是什么情况?
问:自然通风和自然排烟是一回事吗?
问:请问老师,自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态吗?还有,防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式,错在哪里??谢谢您
2016.80 下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是( )。
A位于地下一层,总建筑面积为1000m2的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口
B每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间
C高层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度为1.2m
D单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口
2015.25 某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室;地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间;营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道通至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑内疏散走道的设计中,错误的是( )。
A包公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h
B宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h
C夜总会疏散走道尽端房间门至最近的安全出口的距离为11m
D裙房四层营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m 标准答案D
2016.97 下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有( )。
A建筑高度为31.5m的办公楼,封闭楼梯间在每层均设置甲级防火门并向疏散方向开启,防火门完全开启式不减少楼梯平台的有效宽度
B宾馆首层大堂480m2,在南北两面均设置1个净宽1.8m并双向开启的普通玻璃外门和1个直径3m转门
C建筑面积为360m2的单层制氧机房,设置2个净宽1.4m的外开门
D位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120m2,核定人数70人,设置两个净宽为1.2m并向教室内开启的门
E建筑面积为1500m的单层轮胎仓库,在墙的外侧设置2个净宽4m的推拉门 标准答案ABCE
问:老师,A,1000*0.5人/㎡,=500人,500人*1m/百人=5m。小于3*2m=6m。正确。E,1000个*1.1=1100人,1100/100*0.65=7.15m。大于4*1.5m=6m。所以错。对吗?BC按照规范要求的楼梯间的宽度进行判断就可以了,无需计算。
C歌场所的袋形走道应该是9m吧。
E应该用平开门吧。B设置一个双向开启的普通玻璃门,面积应该是不大于200m2且人数不超过15人的首层或多层建筑的首层吧
老师,制氧机房是乙级场所吧
51.某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位,减压阀至最不利消防给水的水头损失为0.04MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa。0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现国家消防技术标准的是( )。
A减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压力为0.395MPa
B试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa
C出流量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa
D在试验消火栓出水、设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪声没有明显异常不少于设计的65%
问:这题之前在群里我发过详细解析
17.以下供配电不能满足二级符合要求的是( )。
A.地区供电条件困难,电源为一路10KV专用架空线,建筑内从两台变压器低压出线形成双回路
B电源为一路10KV电缆,建筑内从两台变压器出线形成双回路
C电源为两路10KV专用架空线,建筑内一台变压器低压出两根线形成双回路
D电源为两路10KV电缆,建筑内一台变压器低压出两根线形成双回路
E电源为一路10KV电缆,建筑内一台变压器和一个柴油发电机形成双回路
18.下列关于消防配电线路的电线电缆选择与线路敷设的叙述中,不正确的有( )。
A集中电源集中控制型系统的应急照明控制线路采用耐火电缆,与非消防配电线路公用电缆井敷设,并穿金属保护
B排烟风机的供电线路采用耐火电缆,敷设在专用电缆井内,未穿管保护
C消防水泵供电线路采用矿物绝缘电缆,与非消防配电线路共用电缆井敷设,未穿管保护,但与他配电线路分别布置在电缆井的两侧
D火灾自动报警系统的供电线路采用阻燃电缆,穿金属管明敷,金属管未采取防火保护措施
E建筑每层2个防火分区,消防照明供电线路采用阻燃电缆,穿金属管暗敷,每层设一个消防应急照明配电箱
11.某高层宾馆,建筑高度48m,总建筑面积90000m2,其中地下部分面积21000m2,设有室内消火栓系统、火灾自动报警系统,自动喷水灭火系统(宾馆中庭部位的防火卷帘采用防护冷却系统保护),应急照明和疏散指示系统等消防设施。其备用消防电源的持续运行时间最低不应小于(C)。
A.2.0 B.2.5 C3.0 D4.0
问:第十一题应该考的是火灾持续时间吧?第17、18题不知道错在哪里?