18.以下关于自动喷水灭火系统喷头选用说法不正确得有( )。
A某防护冷却系统,用于保护防火玻璃墙,喷头设置高度6m,选用标准响应边墙型喷头
B某厂房,无吊顶,采用湿式系统,配水只管布置在梁下,选用直立性洒水喷头
C某仓库,无吊顶,采用预作用系统,配水支管布置在梁下,选用直立性洒水喷头
D某一类高层宾馆,采用湿式系统,客房内无吊顶,顶板水平,选用边墙型洒水喷头;其走道吊顶,选用隐蔽式喷头
E某商场中庭,最大净空高度15m,采用湿式系统,中庭部位选用快速响应喷头
问:老师,第18题
83.下列宜设置环形消防车通道的有( )。
A高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房
B占地面积大于1500m2的乙、丙、丁类仓库
C超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂
D对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑
E对占地面积大于30000m2的可燃材料堆场
问:83题E选项可以选不
安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列税法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。
A商场营业厅内任一点至疏散门的距离不应大于30m
B设置自动喷水灭火系统的场所,室内任一点至安全口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%
C高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处
D采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加5m
E位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m
问:该题正确答案?
2015.91 对火灾自动报警系统实施检查维护,每季度应开展一次检查和试验的项目有( )。
A强制切断非消防电源功能试验
B火灾报警装置的声光显示功能试验
D1-3次主电源和备用电源自动切换试验
E防火卷帘抽查试验
标准答案BCDE
问:老师请问E项不是年检吗?
问:老师请教一下,在点型探测器中,当屋顶有热屏障时,点型感烟探测器下表面至顶棚的距离符合表的要求,这个热屏障指啥
3.存在的问题及理由:
1)存在的问题:150m2和210m2包间疏散门向内开启不符合规范要求。理由:150m2和210m2包间的疏散人员为150*0.5=75人和210*0.5=105人,当人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限,以上两个包间不符合疏散门向内开启的条件
2)存在的问题:包间不宜设置在袋形走道的两侧或尽端。理由:歌舞娱乐游艺放映场所不宜布置在袋形走道的两侧或尽端
问:请大家帮忙看一下第三题的第二问,歌舞场所不宜布置在袋形走道的两侧或尽端并不代表不可以吧,题目中的是10米,挑错时,查表为最远距离为9米,应该也是对的吧?
问:有一装运液化石油气和其他易燃易爆化学物品的专用码头布置在某港区的独立安全地段。该码头最大装运船舶长度为230m,该码头距主航道的距离不小于()m
A、115 B、230 C、460 D、920
问:12.某综合楼,建筑高度45m,地上部分使用功能为商场、办公和酒店,地下部分为停车场和配套用房,各层建筑面积均为1500m2,设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统全保护,其室内消火栓设计流量最小不应小于( )L/s。
A25 B30 C35 D40
98.对自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的末端试水装置,压力开关和水流指示器均正常动作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有( )。
A水流指示器的信号蝶阀故障
B水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备
C消防联动控制设备中的控制模块损坏
D水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态
E水泵控制柜故障
问:98题E选项可以选吗
96.某办公楼,设置1部消防电梯和2部防烟楼梯间,消防电梯单独设置,在检查消防电梯及其前室时,下列做法中,符合规定的有( )。
A消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s
B在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮
C在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分割
D地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠
E消防电梯前室建筑面积为6m2
问:96题E选项是错的吧,答案是正确的
3.某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测,该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/S。设计扬程为0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查检验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运行情况。下列检测结果中,符合国家消防技术标准的是( )。
A自动喷水泵零流量时的压力为1.50MPa
B自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开6s后,流量开关发出信号启动自动喷水泵
C消火栓泵处流量25L/s时电机停止工作
D消火栓泵处流量25L/s时电机停止工作
问:你好王老师!3题D选项,消火栓出流量3L/S,没有达到一只消防水抢流量,消防泵不启动,我认为是对的。
问:王老师您好,地下设备用房防火分区最大允许建筑面积1000㎡,设自喷,面积可以增加吗?
某防火分区位于5层商业综合体的第三层,建筑面积为4286.13m2,该层疏散人数?该层安全出口、疏散楼梯总净宽度?
答:疏散人数4286.13m2*0.39=1672(人)
安全出口、疏散楼梯总净宽度:1672/100*1=16.72m
某综合建筑,地上三层,每层建筑面积为1500m2,一层为商场,二层为网吧,三层为办公室,计算疏散楼梯和首层外门净宽度:
答:一层人数1500*0.6=900人
二层人数1500*0.5=750人
三层人数1500*0.25=375人
首层外门的总净宽度1500/100*0.75=11.25m
疏散楼梯的总净宽度750/100*0.75=5.625m(首层人员不使用疏散楼梯)
问:请教老师,最后一条疏散楼梯的总宽度,是不是应该按网吧的百人宽度指标1.0m/百人计算,而不是一般公共建筑的0.75m。
问:王老师,推车式灭火器MFT/ABC35,数字35表示的是灭火级别35A吗
某独栋综合型图书物流建筑,地上1层,建筑高度6m,耐火等级一级;其按使用功能分为分拣加工作业区与储存区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔;建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列有关描述,表述正确的是( )。
A分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积不限
B分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积为32000m2
C储存区的最大允许占地面积为24000m2
D储存区的防火分区最大允许建筑面积为6000m2
E储存区的防火分区最大允许建筑面积为12000m2
问:老师,问下这题怎么解??答案是ACD。是不是设置了自喷和自动报警系统仓库的面积可以扩大4倍。